Доброго времени суток! Впервые столкнулась с тем что вместо конденсаторов связи и вч заградителей ставится однофазный ТН. Может быть есть у кого-нибудь фотографии или чертежи, чтобы понять в каком месте и как он устанавливается?
ScorpionXXX
3.12.2012, 15:29
Цитата
Впервые столкнулась с тем что вместо конденсаторов связи и вч заградителей ставится однофазный ТН. Может быть есть у кого-нибудь фотографии или чертежи, чтобы понять в каком месте и как он устанавливается?
Если не секрет а кто такое придумал? Как я понимаю один ТН не никогда заменит кондера и ВЧ заградителя.
Сергей ДД
3.12.2012, 17:00
Цитата(ScorpionXXX @ 3.12.2012, 16:29)
Если не секрет а кто такое придумал? Как я понимаю один ТН не никогда заменит кондера и ВЧ заградителя.
Заградителя точно не заменит, а вот кондера возможно. Может нет надобности в заградителе, а есть потребность в отборе напряжения в данной точке, типа для питания оборудования, любого и связи в том числе, да и канал связи ВЧ составляющую можно выделить. Тогда как обычный ТН.
mic61
3.12.2012, 22:51
Цитата(belka307 @ 30.11.2012, 9:44)
Впервые столкнулась с тем что вместо конденсаторов связи и вч заградителей ставится однофазный ТН.
Немного в дополнение. Кроме ШОН, обеспечивающего отбор напряжения для АПВ и прочих целей КС (конденсатор связи) допускает подключение фильтра присоединения как элемента ВЧ присоединения связи, противоаварийной автоматики и ВЧ защит. Собственно, это - главная задача КС. А на тему как выглядит и где разместить... Размещаются там же, где и конденсаторы связи. Выглядят очень похоже (и там, и там - фарфоровая бочка или несколько бочек, стоящих одна на другой, только КС постройнее ТН будет).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.